Автор Тема: ATMega8 Help  (Прочитано 10909 раз)

Оффлайн alex2665

  • User
  • *
  • Сообщений: 1
  • Репутация: +0/-0
    • Личное сообщение (Оффлайн)
ATMega8 Help
« : Января 06, 2008, 09:49:02 »
При прошивки конфигурационных битов в контроллер случайно выставил источник тактового сигнала - "часовой кварц" 32768Гц
теперь он и работать не хочет и программатор его не видит. Подскажите как его реанимировать.

Оффлайн ARV

  • Member
  • **
  • Сообщений: 19
  • Репутация: +0/-0
    • Личное сообщение (Оффлайн)
ATMega8 Help
« Ответ #1 : Мая 02, 2008, 01:41:15 »
подать ему тактовый сигнал от внешнего генератора с частотой 1 МГц (можно и 100 кГц, и вообще любой в рабочем диапазоне) и перепрошить конфигурацию на внутренний RC-генератор, после чего уже работать как обычно

 